發表於 14-12-31 10:22 |只看該作者

回覆:開電暖爐跳fuse, 是否代表漏電

overload


公爵府

積分: 25507


42#
發表於 14-12-31 10:26 |只看該作者

引用:尋日在豐X, 買了部好X達陶瓷電暖爐, 寫明有

原帖由 little_doll 於 14-12-30 發表
本帖最後由 little_doll 於 14-12-30 21:48 編輯

尋日在豐X, 買了部好X達陶瓷電暖爐, 寫明有防水氣功能, ...
你層樓樓齡係咪都幾舊?

唔該唔好同我打招呼,不要點評!


公爵府

積分: 25507


43#
發表於 14-12-31 10:41 |只看該作者

回覆:開電暖爐跳fuse, 是否代表漏電

你部機係咪可選用1000w 或2000 w? 如你選1000 w, 就唔會跳掣

唔該唔好同我打招呼,不要點評!


水晶宮

積分: 53265


44#
發表於 14-12-31 10:48 |只看該作者
本帖最後由 howmuch 於 14-12-31 10:49 編輯

一定是overload, 個插蘇制是亂咁偷駁出來 (可能來自 電燈), 所以MCB得6A, 個插蘇制不是正常13A插蘇制, 或者咁講: 要馬上停用, 因不安全(無經水氣制)及你已經長期用盡電路loading (插風筒), 對電路不好.


大宅

積分: 1681


45#
發表於 14-12-31 10:59 |只看該作者
回覆 little_doll 的帖子

係overload, 唔係漏電, 你個跳制得6A, 你個暖爐要2000W, 即差不多用10A, 所以跳制, 唔開turbo用1000W就剛剛好
用個另一個插蘗位係有13A啦


男爵府

積分: 5010


46#
發表於 15-1-1 12:51 |只看該作者
咸濕大師 發表於 14-12-30 22:14
樓主,問題唔係暖爐度喎,妳個MCB太細啦
2000W除220V=9A喎
妳個MCB得6A,當然跳啦
大師, 多謝你的說明, 我明哂啦!
我尋晚轉開1000W的mode, 暫時OK


男爵府

積分: 5010


47#
發表於 15-1-1 12:53 |只看該作者
safei 發表於 14-12-30 22:33
我也在豐澤買了同款,平少少型號,即不能放在浴室用那部 (黑色)。你那部可放浴室是黃色。
豐澤職員說暖風機 ...
我冇共用插座, 應該係我個電製電壓比較細, 頂唔順部機。唔關部機事啊。


男爵府

積分: 5010


48#
發表於 15-1-1 12:55 |只看該作者
shareholder 發表於 14-12-30 22:58
6A 一定吾夠啦, 220 X 6 = 1320W, 求其一部暖風機都 1500 W -2000W, 可以話一定 overload

你有無冷氣位可 ...
謝謝你的說明啊!
廁所得一個插蘇位咋, 昨晚我改用1000W個mode , 暫時都OK


男爵府

積分: 5010


49#
發表於 15-1-1 12:58 |只看該作者
alik 發表於 14-12-31 10:41
你部機係咪可選用1000w 或2000 w? 如你選1000 w, 就唔會跳掣
over 20 年樓齡啦。
尋晚用左1000W個mode, 暫時OK, 謝謝提醒啊


禁止訪問

積分: 18477


50#
發表於 15-1-1 13:46 |只看該作者

引用:Quote:shareholder+發表於+14-12-30+22:58+

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽


大宅

積分: 1804


51#
發表於 15-1-1 23:43 |只看該作者

回覆:seesee1010 的帖子

請教專業的咸濕大師
我住村屋的,家中入伙半年,之前那個三相18000W的熱水爐一直無事但近期天氣凍有一日電箱跳掣之後每次重開掣都跳,檢查一下之後才發現那是16A掣,不是32A的。是否這原因導致跳掣?

我都會Call返之前幫我攪的水電師傅問,不過唔想比佢耍,所以先了解一下



????? 人生充滿問號 ?????


水晶宮

積分: 53265


52#
發表於 15-1-2 02:02 |只看該作者

引用:Quote:原帖由 little_doll 於 15-01-01 發

原帖由 seesee1010 於 15-01-01 發表
哎呀,我都係買左呢部,又係用廁所平時個風筒電掣,唔知點樣check到個插蘇夠唔夠負荷,冇字睇到



...
每一個13A三腳插蘇座,正常係唔應該在負載上,有分別的,個個都可插13A以内的電器。


別墅

積分: 770


53#
發表於 15-1-2 02:09 |只看該作者

回覆:開電暖爐跳fuse, 是否代表漏電

我都用緊呢部 個sales話要用大牌子既拖板 或者電量大既插蘇位 如果唔係就會跳fuse


水晶宮

積分: 53265


54#
發表於 15-1-2 02:10 |只看該作者

引用:Quote:原帖由 seesee1010 於 15-01-01 發表

原帖由 howmuch 於 15-01-02 發表
每一個13A三腳插蘇座,正常係唔應該在負載上,有分別的,個個都可插13A以内的電器。

...
所以係唔會有字俾你去睇。


侯爵府

積分: 23004

好媽媽勳章 環保接龍勳章


55#
發表於 15-1-2 08:18 |只看該作者

引用:請教專業的咸濕大師,我住村屋的,家中入伙

原帖由 fooky-hk 於 15-01-01 發表
請教專業的咸濕大師,
我住村屋的,家中入伙半年,之前那個三相18000W的熱水爐一直無事但近期天氣 ...
16A一定唔夠
3相電,是唔同計法的
18000W ÷1.73÷380×0.85=23.2A
所以16A MCB一定唔夠

我要食牛柳


珍珠宮

積分: 34799

減齡達人勳章 2018復活節勳章 醒目開學勳章 畀面勳章 環保接龍勳章 BK Milk勳章 15週年勳章


56#
發表於 15-1-2 08:23 |只看該作者

引用:但提提你,暖爐唔好用拖板喎,你係咪用咗

原帖由 kc_01k 於 14-12-30 發表
但提提你,暖爐唔好用拖板喎,你係咪用咗?
點解?我一路都係用緊拖板,無問題喎


大宅

積分: 1640


57#
發表於 15-1-2 08:37 |只看該作者

回覆:開電暖爐跳fuse, 是否代表漏電

嘩,收藏先。


公爵府

積分: 26930


58#
發表於 15-1-2 09:06 |只看該作者

回覆:開電暖爐跳fuse, 是否代表漏電

吾建議咁用,陣間燒左條電線就好煩

所有事物,當你知道它不是真的時,它就不會令你痛苦。


翡翠宮

積分: 87686

好媽媽勳章 醒目開學勳章


59#
發表於 15-1-2 10:18 |只看該作者

引用:Quote:原帖由 kc_01k 於 14-12-30 發表但提

原帖由 garfield_pooh 於 15-01-02 發表
點解?我一路都係用緊拖板,無問題喎
咪錯囉


侯爵府

積分: 22944


60#
發表於 15-1-2 10:40 |只看該作者

回覆:little_doll 的帖子

似乎係overload喇, 你試吓插另一個13A嘅插蘇位試吓。