家事百科

跳至

首頁
1

尾頁
   0


大宅

積分: 1741


1#
發表於 07-7-12 14:29 |只看該作者
剛發現新裝的窗口式冷氣機於出風口滴水 (冷風吹出來是濕的), 反而去水位就沒水, 怎辦? 安裝師傅話安裝位置的水平沒問題, 是否推卸責任, 還是冷氣機本身有問題, 應找零售商更換?


複式洋房

積分: 276


2#
發表於 07-7-12 19:44 |只看該作者
你可以用有磁力水平尺方在冷氣機底check是否斜向外然後同安裝師傅講:lol:


洋房

積分: 53


3#
發表於 07-7-12 21:16 |只看該作者

你部機係咩牌字?

打去代理叫佢上來Check 下。


大宅

積分: 1741


4#
發表於 07-7-13 12:08 |只看該作者
原文章由 梁C9 於 07-7-12 19:44 發表
你可以用有磁力水平尺方在冷氣機底check是否斜向外然後同安裝師傅講:lol:


Checked okay, in fact the installer just use the old frame which an old Toshiba 7000BTU a/c was held, and never have the problem.

I think the problem is likely caused by water condensed not being able to drained away and the fan spread the water droplets (may be ice) to the cooled air.


大宅

積分: 1741


5#
發表於 07-7-13 12:11 |只看該作者
原文章由 wilsonng 於 07-7-12 21:16 發表
打去代理叫佢上來Check 下。


Already done, the poor service Carrier distributor can only come on 23rd. If I can be sure that it is due to faulty product, I would ask for replacement from retailer instead!

[ 本文章最後由 chpyeung 於 07-7-13 12:14 編輯 ]


大宅

積分: 1741


6#
發表於 07-7-15 13:25 |只看該作者


別墅

積分: 873


7#
發表於 07-7-15 14:59 |只看該作者
原文章由 chpyeung 於 07-7-15 13:25 發表
Photos taken from dripping A/C

http://chpyeung.spaces.live.com/PersonalSpace.aspx?_c11_PhotoAlbum_spaHandler=TWljcm9zb2Z0LlNwYWNlcy5XZWIuUGFydHMuUGhvdG9BbGJ1bS5GdWxsTW9kZUNvbnRyb2xsZXI%24&_c11 ...

照片上的水點是倒汗水,即是空氣中的水氣遇冷凍物而凝結為水點在該物件上,証明你的冷氣機夠凍 ,你可把出風速增大及把冷度調高少少,應可解決問題


大宅

積分: 1741


8#
發表於 07-7-15 20:41 |只看該作者
原文章由 hkw 於 07-7-15 14:59 發表

照片上的水點是倒汗水,即是空氣中的水氣遇冷凍物而凝結為水點在該物件上,証明你的冷氣機夠凍 ,你可把出風速增大及把冷度調高少少,應可解決問題


Thanks. The A/C is really cold enough, but you may notice the third photo that water is present inside the walls of the duct and on the exhaust air lever, so the water vapour is actually present in the cold air flowing out, but not from the warm air in the room. Also the droplets appears regardless of fan speed, and there is sound like the fan hitting ice.


別墅

積分: 873


9#
發表於 07-7-22 23:54 |只看該作者
原文章由 chpyeung 於 07-7-13 12:11 發表


Already done, the poor service Carrier distributor can only come on 23rd. If I can be sure that it is due to faulty product, I would ask for replacement from retailer instead!

記得公佈你部冷氣機的檢查結果?-(

首頁
1

尾頁

跳至